步入式恒溫恒濕試驗室在各行業應用廣泛,日常使用總會(huì )遇到一些故障,可能很多客戶不太了解步入式恒溫恒濕試驗室常見故障及解決方法,今天就來簡單和大家聊聊。
一、當步入式恒溫恒濕試驗室溫濕度控制器顯示壓力異常的狀況
檢查步驟:
1、請檢查試驗室擺放的位置,是否有距離墻壁30公分以上的位置;
2、四周是否為密閉空間。
解決方式:
1、若無,請將機臺四周保持30公分以上的位置,因為散熱不良會(huì )造成壓縮機高壓側壓力過高;
2、若四周為密閉空間,會(huì )造成環境產生溫升,也會(huì )造成壓縮機高壓側壓力過高,所以請保持四周通風。
二、當步入式恒溫恒濕試驗室溫濕度控制器顯示壓縮機異常的狀況
檢查步驟:
1、請檢查試驗室擺放的位置,是否有距離墻壁30公分以上的位置;
2、四周是否為密閉空間。
解決方式:
1、若無,請將機臺四周保持30公分以上的位置,因為散熱不良會(huì )造成壓縮機運轉電流上升,而造成過電流保護器動作;
2、若四周為密閉空間,會(huì )造成環境產生溫升,也會(huì )造成壓縮機運轉電流上升,而造成過電流保護器(積熱電驛)動作。所以請保持四周通風;
3、上述問頭都解決后,請將機房?jì)热齻€(gè)電磁開關下方的過電流保護器(積熱電驛)。復歸按鈕往下一壓,有聽到喀一聲,代表那一顆所管制的壓縮機過載,不過此時也復歸了,此時請將電流設定值轉到壓縮機額定電流的1.25倍。
以上就是有關于步入式恒溫恒濕試驗室的一些常見故障,希望可以幫到大家。也歡迎大家來咨詢我司生產的步入式恒溫恒濕試驗室。具有以下特點:
1.高智能化:根據試驗條件和要求,自動控制以最大能力達到設定值,以最小能力維持設定值,達到對整體的最佳控制。
2.可靠性高:結構合理,安裝方便,具備故障自動回復功能,保養方便。
3.省耗節能:加熱、加濕交替工作,多回路節流熱力膨脹冷凍回路。
4.特殊設計:可根據客戶需求做針對性設計,改變箱體的內部尺寸大小及性能指標。